Oui.
Pour abonder sur le propos de s10y, j'ai récemment eu un pb sur mon installation hydro-électrique maison suite à un échauffement de contact décrit ci-dessus.
Un cable de section largement dimensionnée, arrivant sur un disjoncteur de 32 A, avec un courant de travail de 13,5 A (mais permanent). Aucun problème de dimensionnement. Mais le câble, trop rigide, même bien serré, n'avait pas une surface de contact suffisante. Il a donc chauffé au point de contact, entrainant le déclenchement du disjoncteur (sécurité température) Contacteur cramé. Ici le problème est de former correctement la terminaison pour obtenir un bon contact. Pourtant, 13 A c'est pas des masses, mais en permanence, ça finit chauffer si le contact n'est pas impeccable.
Pour abonder sur le propos de s10y, j'ai récemment eu un pb sur mon installation hydro-électrique maison suite à un échauffement de contact décrit ci-dessus.
Un cable de section largement dimensionnée, arrivant sur un disjoncteur de 32 A, avec un courant de travail de 13,5 A (mais permanent). Aucun problème de dimensionnement. Mais le câble, trop rigide, même bien serré, n'avait pas une surface de contact suffisante. Il a donc chauffé au point de contact, entrainant le déclenchement du disjoncteur (sécurité température) Contacteur cramé. Ici le problème est de former correctement la terminaison pour obtenir un bon contact. Pourtant, 13 A c'est pas des masses, mais en permanence, ça finit chauffer si le contact n'est pas impeccable.